idc機房標準(idc證驗收標準)

idc證驗收標準

IDC證驗收標準是指評估和確認數據中心建設工程的合規性及其性能指標的一套準則。其包括硬件設備、網絡設施、安全環境、容量規劃等方面的要求。憑借這些標準,可以對數據中心的建設質量和運行效能進行全面評估,確保其能夠穩定高效地運行。

標準的制定通常涉及建設規范、電力供應、網絡連接、機房硬件設施、運維管理等多個方面,以保證數據中心的可靠性、可用性和安全性達到相關標準或行業最佳實踐。

ct機房標準

CT機房應有足夠的使用空間,面積應不小于30XX,單邊長度不應小于4m。

c級機房基本要求

1.XX機房c級標準是用導電性能良好的金屬網或金屬板,造成6介面的XX室或XX籠將產生電磁輻射的計算機設備包圍起來并且良好接地,抑制和阻擋電磁波在空中傳播,設計和安裝良好的XX室對電磁輻射的XX效果比較好。

2.XX機房按照“C”級XX標準建設,整個機房四周用金屬鋼板包圍,包括地面和天花板,稱作XX殼體。XX殼體是XX機房的主要組成部分。

3.XX機房c級也可以根據機房的重要程度,添加入侵檢測系統、門禁和XX監控系統等來提高安保。

a級XX機房標準

XX機房建設標準

XX機房在可靠接地的情況下,可以將外接的電磁干擾阻隔在外,把內部的設備產生的電磁波阻隔在內,這樣能夠有效XX對人體和機械運轉有壞處的電磁干擾和輻射。那么,XX機房建設標準有哪些呢?

XX機房建設標準是按照國家有關標準和規定及用戶提出的要求,來進行對XX機房建設設計的,主要有以下標準:

1、先進性:集中本公司優秀的設計力量,對該項目做到充分認證,精心設計,精心選購,精心施工,從而確保該工程中每一項目為當前一流、適度超前、使該機房系統能長期高效運行。

2、可靠性:采用質地優良的材料、性能優越的設備及規范的施工工藝技術,特別是充分考慮機房系統工程抗干擾性和在意外情況下的快速補充性,保證各個環節都安全可靠。

XX機房建設標準是什么

3、標準性:嚴格按國標《計算站場地技術條件》的有關標準設計,圖紙文件規范安全,采用國標通用的符號、標記,力求通用性、可調整性、維修便利,并具有詳細的文檔資料。

4、實用性:實施后的機房分區合理,工藝流程最簡;系統分配周到、全面、方便、靈活,根據各功能區的要求不同選擇不同等級的材料,在充分考慮機房系統功能完善的基礎上,使其性價比達到最優。

5、擴充性:本系統不僅能支持現有的系統,還應在空間布局、系統電網容量、端口等方面尚有充分的擴展余地,便于系統進一步開發以及適應未來系統更新換代。

XX甲等醫院機房建設標準

機房建設是一個系統工程,要切實做到從工作需要出發,以人為本,滿足功能需要,兼顧美觀實用,為設備提供一個安全運行的空間,為從事計算機操作的工作人員創造良好的工作環境。

一、機房等級分類

按照我國《電子信息系統機房設計規范》(GB50174-2008),數據中心可根據使用性質、管理要求及其在經濟和社會中的重要性劃分為A、B、CXX。

XX為容錯型,在系統需要運行期間,其場地設備不應因操作失誤、設備故障、外電源中斷、維護和檢修而導致電子信息系統運行中斷。XX是最高級別,主要是指涉及國計民生的機房設計。其電子信息系統運行中斷將造成重大的經濟損或公共場所秩序嚴重混亂。像國家氣象臺;國家級信息中心、計算中心;重要的軍事指揮部門;大中城市的機場、廣播電臺、電視臺、應急指揮中心;銀行總行等屬XX機房。

B級為冗余型,在系統需要運行期間,其場地設備在冗余能力范圍內,不應因設備故障而導致電子信息系統運行中斷。B級定義為電子信息系統運行中斷將造成一定的社會秩序混亂和一定的經濟損失的機房??蒲性核桓叩仍盒?;XX醫院;大中城市的氣象臺、信息中心、疾病預防與控制中心、電力調度中心、交通(鐵路、公路、水運)指揮調度中心;國際會議中心;國際體育比賽場館;省部級以上XX辦公樓等屬B級機房。

C級為基本型,在場地設備正常運行情況下,應保證電子信息系統運行不中斷。XX或B級范圍之外的電子信息系統機房都稱為C級。

二、數據中心機房組成

包含:中心機房的組成、建筑裝修、供電系統、接地防雷系統、空調系統、照明系統、消防XX系統、XXXX、綜合布線與網絡系統等。

中心機房由主機房和輔助房間組成。主機房:放置各類服務器、主要網絡設備、網絡配線架(機柜)等。輔助房間包括:UPS電源間、專用空調控制室、滅火鋼瓶間、監控室、信息管理人員辦公室和維修室。主機房必須是專用房間,輔助房間可根據實際情況適當合并。

三、數據中心機房標準

工程中的數據中心機房建設是保證計算機網絡設備和各級勞動保障系統正常運轉的關鍵。現在的計算機設備對運行環境要求較高。因此,必須按照一定的標準規范,科學地設計機房。

1、建筑裝修

為保障網絡設備的高安全性、高可靠性,機房建筑面積必須達標

2、供電系統

a.保證服務器、網絡設備及輔助設備安全穩定運行,計算機供電系統必須達到一類供電標準,即必須建立不間斷供電系統

b.信息系統設備供電系統必須與動力、照明系統分開。

c.電力布線要求:機房UPS電源要采用XX雙回路供電,輸入電流應符合UPS輸入端電流要求;將市電不穩定性對機房產生的影響降低到最低;靜電地板下的供電線路置于管內,分支到各用電區域,向各個用電插座分配電力,防止外界電磁干擾系統設備;線路上要有標帖表明去向及功能,保證維修方便、操作靈活。

3、接地、防雷系統

a.機房內各個系統都有獨自的接地要求,按功能分有交流地、安全保護地、靜電地、XX地、直流地、防雷地等。

b.中心機房的接地系統:必須安裝室外的XX接地體;直流地,防靜電地采用XX接地;交流工作地、安全保護地采用電力系統接地;不得共用接地線纜,所有機柜必須接地。

c.機房防雷體系:主要包括建筑物內、外兩層防護措施和機房進出線防護措施。外部防護主要由建筑物自身防雷系統來承擔;所有由室外直接接入機房金屬信息線纜,必須作防浪涌處理;鎧裝光纖金屬保護層進行可靠接地;所有弱電線纜不XX于外部環境;弱電橋架使用扁銅軟線帶跨接,進行可靠接地;機房電源系統至少二極防浪涌處理;重要負載末端防浪涌處理。

4、空調系統

通過該系統保持機房內相對穩定的溫度和濕度,使機房內的各類設備保持良好的運行環境,確保系統可靠、穩定運行。市局中心機房必須采用專業空調,備份用的可采用民用空調。

5、照明系統

保持機房內良好的光線照度,方便機房XXX管理維護。機房必須有應急照明系統,由專線或電池供電,應急照明燈具的完好率應保證達100%。

6、消防XX系統

a.機房的物理環境:機房的結構、材料、配置設施必須滿足保溫、隔熱、防火等要求。

b.機房要有:溫感、煙感、XX器等裝置和消防設備。

c.機房要有防水害措施,確保機房安全運行

7、XXXX

由實時監視XX系統和其它安全設施組成,全方位監控機房總體運行狀況。

8、綜合布線與網絡系統

a.機房的綜合布線是XX式結構,能夠滿足所支持的數據系統的傳輸速率要求。

b.網絡必須達到百兆網標準,有條件的可以實施千兆網。

c.有主干線路或新建綜合布線系統的,主干線路要有冗余。

d.布線系統中所有的電纜、光纜、信息模塊、接插件、配線架、機柜等在其被安裝的場所均要容易被識別,線纜布設整齊,布線中的每根電纜、光纜、信息模塊、配線架和端點要指定統一的標識符,電纜在兩端要有標注;保證維修方便、操作靈活。